강널말뚝 검토시 응력 저감율 2006-03-31

(1) 쉬트파일 단면 설계시 응력 저감율을 적용하고 있습니다.

쉬트파일을 박으면 단면이 다소 펴 지면서 단면2차 모멘트와 단면계수가 감소하게 되며 또 옆 쉬트 파일과의 연결부가 일체로 되지 않는 것도 원인입니다.

따라서 허용응력은 다음과 같이 계산 될 수 있습니다.

저감율은 연구자에 따라 50%-90% 까지 다양합니다.



허용응력 = 가시설할증률 * 허용응력 * 저감욜

= 1.5 * 1800 * 65%

= 1755



이와 같은 자료는 다음 문헌들에 나옵니다.



일본"토목 건축 기술자를 위한 최신 기초설계 시공 핸드북" 건설문화사 번역분 p437,p449 p885, p910, p916

"강널말뚝" INI steel company, p21, p53



(2) 또 다른 참고자료들에 의하면 별도로 저감율을 적용하지 않는 경우도 있습니다. 이 경우는 허용응력 계산시 가시설 할증율을 곱하지 않으므로 앞의 경우와 비슷한 결과를 보여 줍니다.



허용응력 = 가시설할증률 * 허용응력 * 저감욜

= 1.0 * 1800 * 100%

= 1800



다만 지진을 고려할 때는 허용응력에 1.5 배를 보며, 영구 구조물 일때는 부식두깨를 1.5 mm 를 감안하여 계산합니다. 그렇게 하면 단면 계수가 80% 내외로 감소됩니다.



이와 같은 자료는 다음 문현들에 나옵니다.



"강시판 설계부터 시공까지" 일본 강관말뚝협회 강시판 기술위윈회 p46, p92

"기술자료 강시판(I) 설계편"



장찬수