띠장 허용응력 계산 2025-01-07

===================== 원글 내용 ====================
  Serial Number = 2016-0781
  회사명 = 셀파이엔씨(주)
  버전명 = Ver W8.10VS
띠장의 허용응력 계산시 L 값이 작용력 검토시 Le값과 다르게 고정간격을 입력 하는 이유에 대하여 알고 싶습니다.

=> 답변
Le 는 띠장의 지간으로써 모멘트를 계산할 때 사용됩니다.
고정간격 Lfix 는 띠장의 플렌지가 고정되어 있는 간격입니다. 허용응력을 구할 때 플렌지가 고정되어 있는 간격이 크면 플렌지에서 좌굴이 쉽계일어나므로 허용응력이 작아집니다. 

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


  • 이재완 2025-01-07 17:25:29 추천수 : 0
    이전 버전에서는 허용응력 계산시에도 Lfix 값이 아니라 Le 값을 사용 했는데 버전이 변경되면서 바뀐것 같습니다. 혹시 사유가 근거 자료를 알수 있을까요??

Comment

작성자 : 비밀번호 :