SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Sheet Pile 근입장 계산시...(내경ENG 2004-499) 2006-03-31

안녕하세요.
제가 Sunex로 Sheet Pile을 설계하다 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
지층구성이 상부 성토층과 굴착하부지반은 실트질 모래층, 하부 점토층으로
구성되어 있습니다.
근입장에 대한 안전율이 근입장을 실트질 모래층까지 입력시보다 점토층까지 더 근입시 안전율이 작아지는데 실제 그런지 궁금하군요.
물론 점토층은 c값만 입력하였습니다.
이로 인한 토압 때문으로 생각되지만 제 생각으로는 점토지반이라도 근입을 더 하면 안전율이 증가해야 되지 않을까? 생각이 듭니다.

INPUT DATA는 다음과 같습니다.


PROJECT CIQ 지하차도 가시설

SOIL 1 성토층
1.9 0.9 1.5 25 2300 0 0 0
2 실트질 모래층
1.8 0.8 0.5 23 1070 0 0 0
3 점토층
1.46 0.46 2 0 910 0 0 0

PROFILE 1 6.1 1 1
2 14.1 2 2
3 23.6 3 3

VWALL 1 14 0.0191 0.000168 2.1E+07 1 1 1 0

STRUT 1 1.5 0.01198 5.8 4 10 0 0 0
2 4 0.01198 5.8 4 10 0 0 0
3 6.5 0.01198 5.8 4 10 0 0 0




Division 0.1
Solution 0
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 10 0.1
GWL 6.1 6.1 1.0
RANKINE
EXCA 2.0

STEP 2 CONSTRUCTION STRUT 1
CONST STRUT 1

STEP 3 EXCAVATION TO 4.5
EXCA 4.5

STEP 4 CONSTRUCTION STRUT 2
CONST STRUT 2

STEP 5 EXCAVATION TO 6.5
EXCA 7.0
GWL 7.0 7.0

STEP 6 CONSTRUCTION STRUT 3
CONST STRUT 3

STEP 7 EXCAVATION TO 8.0
EXCA 8.0
GWL 8.0 8.0

STEP 8 DEPTH CHECK
DEPTH CHECK

STEP 9 PECK CHECK
PECK 0.65


END

Comment