sunex2024-1027(주)엔아이스틸v8.00VS
엔아이스틸 이호빈 대리입니다
도구 > mtl편집 으로
버팀보 > 조립식HB칸에 (조립식 띠장제원 H-350, 2H-350)을 넣었습니다.
이후 부재설계데이터에 제원을 넣고 설계를 돌렸는데
목차,요약, 웹단면적(Aw), 웹단면적 식 등데이터가 들어가지 않아 문의드립니다.
-------------------------------------------------------------------
BEGIN 조립식HBEAM 일반 HBEAM과 구분하기 위하여 단면적에 0.01을 가산함.
** 부재규격 A(cm2) I(cm4) Z(cm3) rx(cm) ry(cm)
조립식H-300x300x10x15 119.81 20400 1360 13.1 7.51
조립식2H-300x300x10x15 239.62 40800 2720 13.1 7.51
조립식H-588x300x12x20 172.50 102000 3470 24.3 5.35
조립식H-350x350x12x19 164.40 37500 2030 15.1 8.91
조립식2H-350x350x12x19 328.80 75000 4060 15.1 8.91
END 조립식HBEAM
-----------------------------------------------------------------
MTL편집으로 하고싶은것이 띠장 수정이 아니라
버팀보 부재 규격에 조립식띠장(H350)을 더블로 넣으려는데
막상 넣어보니 제대로 적용이 안됩니다. (버팀보 부재에는 조립식띠장이 포함되어있지않습니다)
수정 및 추가하는방법이 따로 있을까해서 문의드립니다.