회사명 : 코오롱 글로벌
씨리얼 : 95-91
안녕하십니까?
다름이 아니오라 peck check 단계를 넣을 경우 tot에 peck 단계에서의 변위값 까지 무조건 같이 나오게 되어 있는데요.
이값이 안나오게 할순 없을까요?
peck토압이 적용시 점착력을 무시하고 토압이 산정되는데, 계수 자체가 변위가 발생한 것들의 계측값들을 바탕으로 통계화를 통해 산정된 값인데
이를 바탕으로 다시 토압을 다시 산정하여 변위를 구하는것은 중복이 아닌가 생각이 되는데요.
무엇보다, 결과값에 NG가 표시되니 발주처나 감리등의 설득이 쉽지 않아서요.
정리하면,
1. PECK토압 적용시의 변위값을 보는것이 의미가 있는지?
=> 답변
peck 토압은 변위를 구하기 위한 토압이라기 보다는 버팀대의 축력을 추정하는 토압이라고 볼 수 있습니다. peck 토압을 적용했을 때의 변위가 실제 변위와 유사성이 인는지에 대한 자료는 보지를 못했습니다. 하지만 그 변위값이 의미가 있는지 여부는 제가 답변드리기 어렵습니다. 심의 하시는 분마다 의견이 다를 수 있기 때문입니다.
2. PECK토압 적용단계의 변위값이 TOT에서 나타나지 않게 프로그램상 가능한지? (혹시 반영해주실순 없을지?)
=> 답변
peck 토압에 대한 변위를 제외 할 수 없습니다. 제외한 변위 리스트를 뽑으려면 데이터에서 peck 토압스텝을 제외해야 합니다.
답변 부탁드립니다.
항상 도움주심에 감사드립니다.