안녕하세요.
peck 토압이 상부에서 과다 발생되는 이유를 알고 싶습니다.
타 회사 계산 자료를 바탕으로 설계변경 검토를 수행하고 있습니다.
현장에서 상부 0.7m 구간을 토류판으로 변경하였는데 토류판 두께가 생각보다 두꺼워져서 문의드립니다.
1번 토층 5m, 단위중량=17, 내부마찰각 20
pa1 = 0.65 x 0.49x (17 x 0.91 + 18 x 4.09) = 28.38
pa2=0.65 x 0.49 x 12.7 = 4.05
pa1+pa2=32.43인것 같은데...
sunex output의 step-9에서 토압을 확인하면 56.23입니다.
해당 부분 확인 부탁합니다.
=> 1 번 토층의 토압이지만 토압계산에 사용되는 수직하중 r x h 는 전체 토층에 대해서 구하고 있습니다.
i 번째 토층의 토압 pi = 0.65 x Kai x ri x Hsum 입니다.
pi = 0.65 x Kai x ri x hi 가 아닙니다.
peck 토압은 불합리한 때가 많습니다.