버전 : 7.71 / 2015-777 / 2019-835 / 씨앤유플러스
사일로 토압에 대한 '질문답변'을 검색하여
사일로 토압의 하부구간 토압은 최신 버전에서는 자동 입력된다는 것을 확인하였습니다.
그래서 당 사에서 쓰고 있는 sunex 버전이 자동입력 되는 버전인지 유선으로 물어보았으며 자동입력이 안된다고 안내해주셨으며,
직접입력을 위한 설명을 찾아보았으나 설명이 없는것으로 보여져 입력하는 방법에 대하여 질의를 드립니다.
=> 답변
사일로 토압 이하부분은 주동토압으로 입력하면 됩니다. 주동토압은 사일로 토압이 없는 파일을 한개 만들어서 스텝데이터에 output 2 라고 한 줄 적고 결과 파일을 보면 나옵니다.
또한, 첨부파일 검토 결과, 1단 굴착에서 변위가 27.4mm로 확인하였는데. 사일로 토압 적용 깊이는 3.8m이지만, 배면 폭이 0.35m인 상황에서
1단 굴착에서 발생되는 변위가 맞는건지 확인 부탁드립니다.
=> 답변
변위가 맞는지는 제가 체크 해 드릴 부분이 아닌 것 같습니다. 여러가지 조건을 바꾸어 가면서 분석을 해 보시기 바랍니다. 저도 어떤 현상이 왜 생기는지 분석할 때 그렇게 합니다.