엑셀로 변환시 결과값 상이
2025-04-18
안녕하십니까
레이커 블럭검토시 설계요약의 검토결과와 엑셀로 변화시의 검토결과값이 상이합니다
(1) 콘크리트 중량 (W)
W
=
(B x H - b1 x h1 /2) x L x γc
= (
2.000
x
1.200
-
0.300
x
0.300
/
2
) x
1.000
x
15
=
35.3
kN
=> 1 m 당 =
35.3
/ 간격
1.00
=
35.33
(1) 콘크리트 중량 (W)
W
=
(B x H - b1 x h1 /2) x L x γc
= (
2.000
x
1.200
-
0.300
x
0.300
/
2
) x
1.000
x
25
=
58.9
kN
=> 1 m 당 =
58.9
/ 간격
1.00
=
58.88
γc 값이 잘못들어가는거 같습니다
확인부탁드립니다
첨부파일
RAKER 키커블럭검토.zip
다운로드
Comment
작성자 :
비밀번호 :
위의글
[답글]
측면파일계산결과의 차이에 대해 알고싶습니다. (대웅컨설
2025-04-18
아랫글
[답글]
엑셀로 변환시 결과값 상이 (2024-1043 진엔지니어링)
2025-04-18
수 정
삭 제
답 변
목록