안녕하십니까
레이커 블럭검토시 설계요약의 검토결과와 엑셀로 변화시의 검토결과값이 상이합니다
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 콘크리트 중량 (W) | ||||||||||||||||||||||
| W | = | (B x H - b1 x h1 /2) x L x γc | ||||||||||||||||||||
| = ( | 2.000 | x | 1.200 | - | 0.300 | x | 0.300 | / | 2 | ) x | 1.000 | x | 25 | |||||||||
| = | 58.9 | kN | => 1 m 당 = | 58.9 | / 간격 | 1.00 | = | 58.88 | ||||||||||||||
γc 값이 잘못들어가는거 같습니다
확인부탁드립니다
=> 답변
수정했습니다. 지적해 주신대로 액셀시트의 콘크리트 단위중량이 택스트 파일하고 연동이 안될때가 있네요.
지적해 주셔서 감사 드립니다.