안녕하십니까
토류판 검토관련 질의드립니다
1. 흙막이벽체 9.0m~10.2m 구간 토류판 두께 결과값이 요약에는 72mm가 산정되고 깊이별 흙막이 소요두께를 보면 최대두께는 68.3mm로 산정됨
2. 이런경우 계산지점외의 다른지점에서 최대값이 나오게 되어 미표기 되는건가요?
제가 질문드리는 구간을 발췌해서 보내드립니다
바쁘시겠지만 확인부탁드립니다
=> 목재의 경우 고재감소율을 1.0 으로 적용을 하는데, 0.9 로 입력되어 그렇습니다.
요약표에서는 0.9가 적용되고 깊이별 표에서는 1.0이 적용되었습니다.
목재의 경우 고재 감소율을 사용자가 0.9로 입력하더라도 1.0 으로 적용하도록 수정하였습니다.
제보해 주셔서 감사 드립니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수