이해가 가지 않아서... 2006-03-23

안녕하십니까...
한가지 의문이 생겨서요.. 이리 글을 올립니다.
굴착 4.3M에 1단 스트러트를 대고 c.i.p로 벽체를 형성하는 가시설 설계를 했는 데요...
입력데이터를 바꾸는 과정에서... 이해가 되지 않는 결과치가 나와서요...
같은 입력데이타에..
매립층 내부마찰각을 주었더니... 모멘트가 크게 나오는 데요...
제 생각으론 내무마찰각이 커지면 주통토압계수가 작아지기에.. 주동토압이 작아져서 응당 모멘트가 작게 나와한다고 생각되는 데 그 반대로 더 크게 나옵니다. 왜 이런 결과가 나오는 지 알고 싶어서 이리 글을 올립니다.
저의 궁금증을 풍어주시길 바랍니다.
입력데이타는 아래와 같습니다.

soil 1 매립토층
1.5 1.7 0.8 1.0 0 750
2 silty-clay
5.6 1.7 0.8 3.5 0 938
3 silty-sand(1)
12.0 1.8 0.9 0. 27 1895

vwall 1 6.8 0.0345 0.000397 21000000 1.0 1.0

strut 1 1.0 0.01198 7.6 8.0 5.0

slab 1 3.4 0.6 10.0
2 0.3 0.3 10.0

wall 1 3.4 0.3 0.40 0

division 0.1
solution 0

step 1 exca to 1.5
rankine 1.0 0.0 25
surcharge 1.5
load 3.0 1.0 11.0 4.8 4.8
iteration 10 0.01
exca 1.5
output 0

step 2 const strut 1 and exca to 4.3
const strut 1
exca 4.3
ground settlement
insertion check

step 3 slab at 1
const slab 1

step 4 remove strut 1
remove strut 1

step 5 wall at 1 and slab at 2
const wall 1
const slab 2

end