안녕하세요. 서영엔지니어링 철도2팀의 김민우 차장입니다.
귀 사의 프로그램으로 설계완료된 인천지하철 1호선 송도연장선에 대하여
토류벽 검토중,

divisio이 0.1일 경우 벽체 모멘트 60tonf
divisio이 0.2일 경우 벽체 모멘트 80tonf
이라는 엄청난 결과의 차이가 있으니 조속히 검토후 답변부탁드립니다.

중요하고 긴급한 사항이므로 먼저 검토결과를 유선으로 알려주시면 고맙겠습니다.

589-4165

017-296-3201

PROJECT 송도4정거장 TYPE-7(26km 615.00, B1-21-1 GL-2.60) : 물성치변경

SOIL 1 매립층(N=2)
1.8 0.9 0 30 910
2 퇴적층(사질토, N=2)
1.8 0.9 0 28 910
3 퇴적층(사질토 N=10)
1.8 0.9 0 30 1750
4 퇴적층(점성토 N=8)
1.8 0.9 5 0 1600
5 퇴적층(점성토 N=32)
1.9 1.0 20 0 2820
6 퇴적층(사질토 N=33)
1.9 1.0 0 35 2850
7 지반보강(N=30)
1.9 1.0 12 0 2740
8 퇴적층 그라우팅 (사질토, N=2)
1.8 0.9 12 28 910
9 퇴적층 그라우팅(사질토 N=10)
1.8 0.9 12 30 1750

PROFILE 1 1.60 1 1
2 10.1 2 7
3 16.3 3 8
4 20.2 4 4
5 20.8 4 7
6 24.2 5 7
7 29.3 6 6

VWALL 1 26.26 0.04014 0.00112 2.1E+07 1

STRUT 1 0.7 0.02355 19.17 2.0 0
2 2.55 0.01348 19.17 2.5 0
3 4.45 0.01348 19.17 2.5 0
4 6.65 0.01348 19.17 2.5 0
5 8.95 0.01348 19.17 2.5 0
6 11.35 0.01348 19.17 2.5 0
7 13.85 0.01348 19.17 2.5 0
8 15.85 0.01348 19.17 2.5 0
9 17.85 0.01348 19.17 2.5 0

Division 0.05
Solution 0
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 1.20
OUTPUT 0
ITERATION 20 0.1
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0 0 0
EXCA 1.20

STEP 2 CONST STRUT 1 AND EXCAVATION TO 3.05
CONST STRUT 1
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 3.05 0.45 26.26 0.00
EXCA 3.05

STEP 3 CONST STRUT 2 AND EXCAVATION TO 4.95
CONST STRUT 2
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 4.95 2.35 26.26 0.00
EXCA 4.95

STEP 4 CONST STRUT 3 AND EXCAVATION TO 7.15
CONST STRUT 3
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 7.15 4.55 26.26 0.00
EXCA 7.15

STEP 5 CONST STRUT 4 AND EXCAVATION TO 9.45
CONST STRUT 4
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 9.45 6.85 26.26 0.00
EXCA 9.45

STEP 6 CONST STRUT 5 AND EXCAVATION TO 11.85
CONST STRUT 5
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 11.85 9.25 26.26 0.00
EXCA 11.85

STEP 7 CONST STRUT 6 AND EXCAVATION TO 14.35
CONST STRUT 6
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 14.35 11.75 26.26 0.00
EXCA 14.35

STEP 8 CONST STRUT 7 AND EXCAVATION TO 16.35
CONST STRUT 7
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 16.35 13.75 26.26 0.00
EXCA 16.35

STEP 9 CONST STRUT 8 AND EXCAVATION TO 18.35
CONST STRUT 8
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 18.35 15.75 26.26 0.00
EXCA 18.35

STEP 10 CONST STRUT 10 AND EXCAVATION TO 20.26
CONST STRUT 9
WATER-PRESSURE 2.60 0.00 20.26 17.66 26.26 0.00
EXCA 20.20
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK

END