SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

5단해석이 안됩니다 2006-03-31

락키드라이브 설치를 했는데 5단까지 해석이 안됩니다.
해결방법을 알려주시거나 해석한 결과물을 주십시요.
부탁합니다.
전화)02-2141-7332
PROJECT 시화대교 (시흥방향-TYPE5)

SOIL 1 매립층
1.8 0.8 0 30 1760 0 0 0
2 실트섞인 점토
1.7 0.7 2 27 1600 0 0 0
3 점토섞인 실트
1.7 0.7 2 25 1000 0 0 0
4 실트질모래
1.9 0.9 0 33 4000 0 0 0


PROFILE 1 6.78 1 1
2 18.50 2 2
3 24.60 3 3
4 35.70 4 4

VWALL 1 24.94 0.01910 0.000226 2.1E+07 1 1 1 0

STRUT 1 0.540 0.01198 2.500 1.25 10 0 0 0
2 3.040 0.01198 2.500 1.25 10 0 0 0
3 5.540 0.01198 2.500 1.25 10 0 0 0
4 8.040 0.01198 2.500 1.25 10 0 0 0
5 10.54 0.01198 2.500 1.25 10 0 0 0



Division 0.2
Solution 0
Output 1

STEP 1
ITERATION 20 0.1
GWL 1
RANKINE 1.0 0.0
EXCA 1.04
SURCHARGE 1.0

STEP 2
CONST STRUT 1

STEP 3
EXCA 3.54
GWL 1

STEP 4
CONST STRUT 2

STEP 5
EXCA 6.04
GWL 1

STEP 6
CONST STRUT 3

STEP 7
EXCA 8.54
GWL 1

STEP 8
CONST STRUT 4

STEP 9
EXCA 11.04
GWL 1

STEP 10
CONST STRUT 5

STEP 11
EXCA 13.635
GWL 1
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK

STEP 12
PECK CHECK 0.65 0.25 0 0


END

Comment

작성자 : 비밀번호 :