부재설계시 토류판 설계에러(다산 2005-533) 2006-03-31

우선 건의사항으로 - 프로그램이 전체적으로 입력 실수시나 정상범위를 넘어간 값을 입력할시에 대한 에러 메세지 출력에 인색한것 같습니다. 해석은 보통 여러번 반복하여 최적값을 찾아야 하는데 한번 바꿀때마다 왜 해석이 안되고 멈추는지 찾는 시간이 더 걸리는군요. 사용자 편의성을 위해서 에러 메세지 출력에 신경써 주셨으면 합니다.

토류판이 심도에 따라서 두깨가 다를시 첫번째 입력한 토류판 검토 부분만 해석되고 2번째 심도에 대해서는 멈추는군요. 아래 입력파일을 첨부합니다.


PROJECT : RAMP-D (Pier9) 단면A-A

SOIL 1 매립층
1.9 1 0 30 1000 0 0 0
2 실트층
1.8 0.9 0 25 1200 0 0 0
3 모래층
1.9 1 0 30 2000 0 0 0
4 자갈층
2 1.1 0 30 3000 0 0 0

PROFILE 1 6.68 1 1
2 12.18 2 2
3 19.68 3 3
4 30.68 4 4

VWALL 1 13.8 0.01198 0.000204 2.1E+07 1.8 0.9 0.3 0


ANCHOR 1 1 0.0003948 30 4.5 1.8 30 0 0
2 3.4 0.0003948 30 4 1.8 30 0 0
3 5.6 0.0003948 30 4 1.8 30 0 0
4 7.6 0.0003948 30 4 1.8 30 0 0



Division 0.2
Solution 0
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 15 0.01
GWL 1.0 1.5
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0 0
EXCAVATION 1.5

STEP 2 EXCAVATION TO 1.5 AND ANCHOR 1
CONST ANCHOR 1
GWL 1.0 1.5

STEP 3 EXCAVATION TO 3.9
GWL 1.0 3.9
EXCAVATION 3.9

STEP 4 EXCAVATION TO 3.9 AND ANCHOR 2
CONST ANCHOR 2
GWL 1.0 3.9

STEP 5 EXCAVATION TO 6.1
GWL 2.1 6.1
EXCAVATION 6.1

STEP 6 EXCAVATION TO 6.5 AND ANCHOR 3
CONST ANCHOR 3
GWL 2.1 6.1

STEP 7 EXCAVATION TO 8.1
GWL 4.1 8.1
EXCAVATION 8.1

STEP 8 EXCAVATION TO 8.1 AND ANCHOR 4
CONST ANCHOR 4
GWL 4.1 8.1

STEP 9 EXCAVATION TO 10.4
PECK 0.65 0.2 0.2 0.0 0.5
EXCA 10.4
GWL 6.4 10.4
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK
DESIGN

DESIGN

HPILE 0 13.8
HPFAC
HPSIZE H-300x300x10x15 0.00136
HPOPTION 1.5 3.4

DANCHOR 1
ANFAC
ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160
ANTAU 1 1.5 2 1.5 3 1.8 4 7
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 1 0.9 0.5

DANCHOR 3.4
ANFAC
ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160
ANTAU 1 1.5 2 1.5 3 1.8 4 7
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 1 0.9 0.5

DANCHOR 5.6
ANFAC
ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160
ANTAU 1 1.5 2 1.5 3 1.8 4 7
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 1 0.9 0.5

DANCHOR 7.8
ANFAC
ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160
ANTAU 1 1.5 2 1.5 3 1.8 4 7
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 1 0.9 0.5

DWALE 7.6
WASIZE 2H-250x250x9x14 0.018436 0.000216 0.001734
WAOPTION 1.5 1 2

TIMBER 0 5
TIOPTION 135 10.5 0.3 15

TIMBER 5 9.8
TIOPTION 135 10.5 0.3 15


END

Comment

작성자 : 비밀번호 :