안녕하십니까. (주)엘메스코리아입니다.
앵커 적용된 단면에서 띠장 부재설계 시 집중하중+연속보일 경우 전단력이 P/2로 계산되는 것으로 알고 있는데,
싱글띠장으로 검토할 경우 (Px(Le-500))/Le 로 계산되는 것을 확인하였습니다.
싱글 띠장과 더블 띠장에서 전단력 산출의 차이가 어떻게 발생하는지 궁금합니다.
(주)엘메스코리아 - Serial No. : 2021-0938