경사스트러트 흙막이 구조물 문의사항.[2004-500건설품질시험원]
2006-03-31
어제 문의를 드렸는데 아무래도 제가 좀 생각이 짧았던듯 싶습니다.
나름대로 프로그램 데이타를 만들어 봤는데 그래놓고도 문의사항이
있어서 데이타 파일과 문의사항을 정리해서 첨부해놓을까 합니다.
경사스트러트로만 시트파일 흙막이 구조물을 지지하는 가시설입니다.
SOIL 1 퇴적층-1
1.7 0.7 0 25 1600 0 28 2000
2 퇴적층-2
1.8 0.8 0 28 2000 1.5 5 1000
3 퇴적층-3
1.6 0.6 1.5 5 1000 0 35 2800
4 퇴적층-4
1.9 0.9 0 35 2800 0 35 2800
PROFILE 1 4 1 1
2 10 2 2
3 14.5 3 3
4 15.9 4 4
VWALL 1 9.5 0.02255 0.000567 2.1E+07 1 1 1 0
STRUT 1 2 0.01198 6.4 2 5 0 0 0
2 4 0.01198 6.4 2 10 0 0 0
Division 0.2
Solution 0
Output 1
STEP 1 EXCAVATION TO 3.0
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1.0 0.0 50
GWL 0.0 0.0 1.0
SURCHARGE 1.3
EXCA 3.0
STEP 2 CONSTRUCTION STRUT 1
CONST STRUT 1
STEP 3 EXCAVATION TO 5.0
EXCA 5.0
GWL 5.0 5.0 1.0
STEP 4 CONSTRUCTION STRUT 2
CONST STRUT 2
STEP 5 EXCAVATION TO 7.0
EXCA 7.0
GWL 7.0 7.0 1.0
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK
DESIGN
SHEET 0 9.5
SPFAC
SPSIZE SPIVW-600x210x18.0 0.0027 126
SPOPTION 1.5 1800 1000 1 1
DSTRUT 2
STFAC
STSIZE H-300x300x10x15 0.000204 0.00136 13.1 7.51
STOPTION 1.5 0.5 0 0
STCORNER 2 45 3.2 3.2 900 3.801 0
DSTRUT 4
STFAC
STSIZE H-300x300x10x15 0.000204 0.00136 13.1 7.51
STOPTION 1.5 0.5 0 0
STCORNER 2 45 3.2 3.2 900 3.801 0
DWALE 1
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 1 4
END
귀사의 건승을 기원합니다.
2004-500 (주)건설품질시험원
PK