output 중 궁금한 사항 2006-03-31

어떤 책을 보니 다음과 같이 구조검토를 해서 궁금한 점이 있어 문의드립니다.

굴착깊이는 6.68m이고, Sheet Pile+앵커+Raker로 구성된 흙막이 벽체입니다.

Sunex 해석결과중 일부는 다음과 같습니다.

----------Anchor No. and Depth
step exca 1
no depth 1.2
1 1.70 0.00
2 4.70 19.50
-3 4.70 18.95
3 6.68 17.14
4 6.68 28.52 로 나왔다고 적혀 있습니다.

그런데, 구조검토를 앵커축력 28.52로 검토하지 않고 19.50으로 검토하였는데, 이 책의 구조검토 내용이 맞는지 궁금합니다.