SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

이렇게 해 보세요 2006-03-31

본 데이터에서 step 9 에서 스트럿 1 단과 2 단을 동시에 해체하는 것이 좀 무리라고 생각이됩니다.



또 건물이 올라오면서 굴착측의 지하수위도 올라갈 것이며, 지하수압도 1.0 보다는 0.7 정도로 감소시켜서 볼 수 있습니다.



아래는 데이터를 다시 작성한 예입니다.

이렇게 수정했을 때 부재력이 다소 감소하며 수렴하지 않은 경우는 없는데, 여전히 해체시에는 상당히 큰 부재력이 발생을 합니다.

해체시 해석은 엄밀한 해석이 아니고 흙막이 벽체와 본체 구조물이 결합되어 있다고 가정한 해석이기 때문입니다.

다음 수정판에서 이 부분을 대폭 수정 할 계획입니다.

해체시에는 계측을 수행하면서 조심스럽게 시공하시는 것이 좋겠습니다.

장찬수



데이터 수정예

SOIL 1 fill

1.7 0.8 0 28 2075 0 0 0

2 sand

1.8 0.9 0 28 2075 0 0 0

3 gravel

1.9 1 0 34 3380 0 0 0

4 weathered rock

2 1 1 35 4000 0 0 0



PROFILE 1 3.5 1 1

2 12 2 2

3 17 3 3

4 19 4 4



VWALL 1 15 0.008336 0.000133 2.1E+07 1.2 0.6 0.2 0



STRUT 1 0.7 0.02396 10 5 0 0 0 0

2 2.8 0.02396 10 5 0 0 0 0

3 5 0.02396 10 5 0 0 0 0

4 7.3 0.02396 10 5 0 0 0 0





SLAB 1 9.5 1 10 5

2 5.5 0.2 10 5

3 1.3 0.2 10 5



WALL 1 8 10 0.3 0

2 6 8 0.3 0

3 3.5 6 0.3 0

4 1.3 3.5 0.3 0

5 0 1.3 0.3 0





Division 0.1

Solution 0

Output 0



STEP 1 EXCAVATION TO 1.200

OUTPUT 0

ITERATION 10 0.1

RANKINE 1.0 0.0 30

SURCHARGE 1.0

GWL 3.0 3.0 0.7

EXCAVATION 1.200



STEP 2 EXCAVATION TO 3.300 AND CONST STRUT 1

CONST STRUT 1

GWL 3.0 3.300

EXCAVATION 3.300



STEP 3 EXCAVATION TO 5.500 AND CONST STRUT 2

CONST STRUT 2

GWL 3.0 5.500

EXCAVATION 5.500



STEP 4 EXCAVATION TO 7.800 AND CONST STRUT 3

CONST STRUT 3

GWL 4.8 7.800

EXCAVATION 7.800



STEP 5 EXCAVATION TO 10.000 AND CONST STRUT 4

CONST STRUT 4

GWL 7.0 10.0

EXCAVATION 10.00

INSERTION CHECK

GROUND SETTLEMENT



STEP 6 CONST SLAB 1

CONST SLAB 1

CONST WALL 1

GWL 7.0 8



STEP 7 REMOVE STRUT 4

REMOVE STRUT 4

CONST WALL 2

GWL 3.0 6



STEP 8 REMOVE STRUT 3 AND CONST SLAB 2

REMOVE STRUT 3

CONST SLAB 2

CONST WALL 3

GWL 3.0 3.5



STEP 9 REMOVE STRUT 1 AND CONST SLAB 3

REMOVE STRUT 2

CONST WALL 4

CONST SLAB 3

GWL 3.0 3.0



STEP 10

remove strut 1

const wall 5



STEP 11 LONG TREM CHECK





END

















Comment

작성자 : 비밀번호 :