연약지반으로 근입할수록 엉뚱한 값이 나오네요(동성 99-328 ) 2006-03-31

동성엔지니어링 지반공학부 조대훈입니다.
써넥스 Ver 5.3을 사용하고 있습니다.
쉬트 파일과 스트러트를 이용한 가시설 벽체 해석중 근입장이 연약지층으로 깊게 들어갈수록 변위도 훨씬 커지고 모든 값이 과도하게 나오네요.
데이터 파일을 보시면 연약지층 위쪽까지 근입시켰는데 그 상태에선 안전율이 부족합니다. 안전율을 높여보고자 연약지층까지 짚어넣으면 넣을수록 모든 변위나 응력이 오히려 점점 더 커지네요.
굴착면 하부에서 수동토압작용폭과 주동토압폭을 똑같이 줬고, 내부마찰각이 0이라도 점착력 때문에 수동토압이 더 크게 작용해야할텐데 변위 양상을 보면 근입깊이를 깊게 할수록 점점 주동토압이 크게 작용하는 양상이네요....
뭐가 잘못된건지 잘 모르겠어서 문의드립니다.
살펴보시고 문제가 뭔지, 이런경우 근입장 문제를 해결하려면 어떻게 해야할지 방향 제시까지 해주시면 더욱 고맙겠습니다.

동성엔지니어링 지반공학부 조대훈 02-552-5113
PROJECT 지하차도(스트러트)

SOIL 1 성토층
1.79 1.9 1 1 25 2000 0 0
2 매립층
6.84 1.8 0.9 0.5 30 2000 0 0
3 굳은점토
11.55 2 1.1 1 30 3000 0 0
4 연약성점토
17.36 1.9 1 3.0 0 1500 0 0
5 굳은점토
25 2 1.1 1 30 3000 0 0

PROFILE 1 1.79 1 1
2 6.84 2 2
3 11.55 3 3
4 17.36 4 4
5 25 5 5

VWALL 1 11.5 0.0191 0.000226 2.1E+07 1 1 1 0

STRUT 1 1 0.01198 7 2.5 5 0 0 0
2 3 0.01198 7 2.5 5 0 0 0
3 5 0.01198 7 2.5 5 0 0 0
4 7 0.01198 7 2.5 5 0 0 0




Division 0.1
Solution 0
Output 0

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1.0 0.0 20
GWL 0.0
SURCHAGE 1.0
EXCAVATION 1.5

STEP 2 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 3.5
CONST STRUT 1
EXCAVATION 3.5

STEP 3 STRUT 2 AND EXCAVATION TO 5.5
CONST STRUT 2
EXCAVATION 5.5

STEP 4 STRUT 3 AND EXCAVATION TO 7.5
CONST STRUT 3
EXCAVATION 7.5

STEP 5 STRUT 4 AND EXCAVATION TO 8.9
CONST STRUT 4
EXCAVATION 8.9
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK



END

Comment

작성자 : 비밀번호 :