RANKINE 토압 적용시 질문드립니다.(성원95-144)
2006-03-31
보통 RANKIN토압 적용시 1.0 0.0 50값을 적용합니다만 50이 벽체와 지반의 내부마찰각 비율이라고 알고 있는데 흙막이 벽체나 지반에 따라 비율을 다르게 줘야 할거 같은데 어느선이 적당한 값인지요?
값을 크게 적용하니 부재 해체 검토시 모멘트,전단력이 감소하는 것을 볼수 있었습니다.
Comment
작성자 :
비밀번호 :
위의글
[답글]
지보공의 입력 데이터를 체크 해 보세요
2006-03-31
아랫글
[답글]
벽체와 지반과의 마찰각 - 답변유보
2006-03-31
수 정
삭 제
답 변