SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

shortcret 보강구간에 대한 수직벽 input방법(도화종합기술공사-96-164) 2006-03-31

안녕하십니까
저는 도화종합기술공사에 근무하는 임정묵이라고 합니다.(96-164)

수직구 가시설계산시 연암층 상단까지는 CIP 합성단면으로 설계를 하고

연암층은 shortcrete 와 락볼트로 보강을 하려고 합니다.(첨부파일 참조)

이때 수직벽의 input을 다음과 같이 입력하니 계산이 안되더군요

PROJECT 전력구공사 수직구#1 (BH-26)

SOIL 1 매립층(SP)
1.9 1.05 0 30 1830 0 0 0
2 퇴적층(GP)
2 1.1 0 40 3380 0 0 0
3 풍화암층(WR)
2 1.1 3 35 4000 0 0 0
4 연암층(SR)
2.4 1.4 13 33 6000 0 0 0

PROFILE 1 8.5 1 1
2 15.7 2 2
3 16.3 3 3
4 40 4 4

VWALL 1 17.8 0.04098 0.0005879 21000000. 1.0 1.0
2 17.8 0.01348 0.000215 21000000. 1.35 0.915 0.305
3 35.8 0.15 0.001875 2320000 1.0 1.0 ----> 숏크리트에 대한 입력


STRUT 1 1 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
2 3 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
3 5 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
4 7 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
5 9 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
6 11 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
7 13 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
8 15 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0
9 16.5 0.01348 1.35 1.35 0 0 0 0


ANCHOR 1 18 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
2 19.5 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
3 21 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
4 22.5 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
5 24 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
6 25.5 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
7 32.5 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0
8 34 0.0005067 0 3 1.382 0 0 0




Division 0.2
Solution 0
Output 0

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
OUTPUT 0
INTERATION 20 0.1
RANKINE 1 0 50
SURCHARGE 1.00
waterpressure 1.0 0.0 16.3 15.3 35.8 0.0
EXCA 1.5

STEP 2 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 3.5
CONST STRUT 1
EXCA 3.5

STEP 3 STRUT 2 AND EXCAVATION TO 5.5
CONST STRUT 2
EXCA 5.5

STEP 4 STRUT 3 AND EXCAVATION TO 7.5
CONST STRUT 3
EXCA 7.5

STEP 5 STRUT 4 AND EXCAVATION TO 9.5
CONST STRUT 4
EXCA 9.5

STEP 6 STRUT 5 AND EXCAVATION TO 11.5
CONST STRUT 5
EXCA 11.5

STEP 7 STRUT 6 AND EXCAVATION TO 13.5
CONST STRUT 6
EXCA 13.5

STEP 8 STRUT 7 AND EXCAVATION TO 15.5
CONST STRUT 7
EXCA 15.5

STEP 9 STRUT 8 AND EXCAVATION TO 17.0
CONST STRUT 8
EXCA 17.0

STEP 10 STRUT 9 AND EXCAVATION TO 18.5
CONST STRUT 9
EXCA 18.5

STEP 11 ROCK BOLT 1 AND EXCAVATION TO 20.0
CONST ANCHOR 1
EXCA 20.0

STEP 12 ROCK BOLT 2 AND EXCAVATION TO 21.5
CONST ANCHOR 2
EXCA 21.5

STEP 13 ROCK BOLT 3 AND EXCAVATION TO 23.0
CONST ANCHOR 3
EXCA 23.0

STEP 14 ROCK BOLT 4 AND EXCAVATION TO 24.5
CONST ANCHOR 4
EXCA 24.5

STEP 15 ROCK BOLT 5 AND EXCAVATION TO 26.0
CONST ANCHOR 5
EXCA 26.0

STEP 16 STRUT 6 AND EXCAVATION TO 27.5
CONST STRUT 6
EXCA 27.5

STEP 17 EXCAVATION TO 33.0
EXCA 33.0

STEP 18 STRUT 7 AND EXCAVATION TO 34.5
CONST STRUT 7
EXCA 34.5

STEP 19 STRUT 8 AND EXCAVATION TO 35.8
CONST STRUT 8
EXCA 35.8
INSERTION CHECK


END


합성단면 대신 H-PILE 에 대한 값만 입력하여 다음과 같이 계산해도

괜찮을지요


VWALL 2 17.8 0.01348 0.000215 21000000. 1.35 0.915 0.305
3 35.8 0.15 0.001875 2320000 1.0 1.0

그리고 첨부도면을 보면 아시겠지만 암층에 지반보강을 하여 별도의 가시설(락볼트)없이 설계하려고 할때 sunex상에서 지반보강효과를 반영할 수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다.

Comment