SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

선단에서의 변위가 ...(한구 엔지니아링 2000-357) 2006-03-31

1단 STRUT를 설치하는 가시설입니다.

실행해보니 STEP 2에서 엄지말뚝 선단에서의 변위가 98cm가 발생하더라구요

그래서 엄지말뚝의 길이를 변화시켜보았는데 6.7m일때는 30.9cm으로

6.8m일때는 9.1mm로 확 줄더군요

단순히 20cm가 길어졌는데 선단에서의 변위가 이렇게 차이가 날수있는지?

답변바랍니다...

PROJECT 교각가시설(P 2)

SOIL 1 매립층
20.00 1.7 0.8 0 27 1500

VWALL 1 6.6 0.01348 0.000215 21000000 2 0.915 0.305

STRUT 1 0.5 0.01739 9.6 3 6

DIVISION 0.5

STEP 1 EXCAVATION TO 1.0
MINIMUM-ACTIVE 0.5
GWL 4.0
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0
ITERATION 10 0.1
EXCAVATION 1.0

STEP 2 STURT 1 & EXCAV TO 3.6
CONSTRUCTION STRUT 1
EXCAVATION 3.6
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT

STEP 3 PECK CHECK
PECK 0.65 0 0

END

Comment

작성자 : 비밀번호 :