선단에서의 변위가 ...(한구 엔지니아링 2000-357)
2006-03-31
1단 STRUT를 설치하는 가시설입니다.
실행해보니 STEP 2에서 엄지말뚝 선단에서의 변위가 98cm가 발생하더라구요
그래서 엄지말뚝의 길이를 변화시켜보았는데 6.7m일때는 30.9cm으로
6.8m일때는 9.1mm로 확 줄더군요
단순히 20cm가 길어졌는데 선단에서의 변위가 이렇게 차이가 날수있는지?
답변바랍니다...
PROJECT 교각가시설(P 2)
SOIL 1 매립층
20.00 1.7 0.8 0 27 1500
VWALL 1 6.6 0.01348 0.000215 21000000 2 0.915 0.305
STRUT 1 0.5 0.01739 9.6 3 6
DIVISION 0.5
STEP 1 EXCAVATION TO 1.0
MINIMUM-ACTIVE 0.5
GWL 4.0
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0
ITERATION 10 0.1
EXCAVATION 1.0
STEP 2 STURT 1 & EXCAV TO 3.6
CONSTRUCTION STRUT 1
EXCAVATION 3.6
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT
STEP 3 PECK CHECK
PECK 0.65 0 0
END