SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Rankine 적용시 마찰각 적용에 대하여(유신 96-177) 2006-03-31

지적하신대로 Rankine 토압에서는 벽체와 지반과의 마찰을 고려하지 않습니다. 그래서 메뉴얼에 보면 마찰의 고려는 Coulomb 의 식을 따른다고 되어 있습니다.

또 Rankine 토압에서 마찰이 고려되는 모순을 없애기 위하여 Coulomb 이라는 명령어가 추가 되었습니다. Rankine 대신에 사용하면 됩니다.



COULOMB 1.0 0.0 30

이런 식으로 하면 됩니다.



많은 현장 계측결과를 보면 실제로 흙막이 벽체에서 지반과의 마찰로 인하여 토압이 감소되는 것으로 보여 집니다.



장찬수