정착장과 자유장의 길이 설정에 관하여(한라건설 sunex 95-1232) 2006-03-31

계산상의 정착장이 10 미터가 넘는다면 다른 방법을 강구해야 할 것입니다.

엥커의 천공규격을 키우거나 앵커의 간격을 좁혀서 엥커 한개당 분담하중을 경감하던지등 입니다. 지반이 아주 약할 때는 지반을 개량하여 강도를 증가시킨 다음에 엥커를 설치하기도 합니다.



아래 데이터에 대해서 몇가지 코멘트를 한다면 다음과 같습니다.

- 상부엥커의 초기 인장력이 너무 과다 합니다. 엥커의 초기 인장력은 토압의 1/3-2/3 정도로써 과도한 변위나 부재력이 발생하지 않는 범위내에서 조정하여 결정하면 됩니다.



- 토압계산시 지반과 벽체와의 마찰을 고려 할 수 있습니다.



- 수압을 정수압보다 다소 경감 시킬 수 있다고 봅니다.



전반적으로 지반이 약하여 부재력도 커지고 엥커의 설계에도 무리가 있는 듯 합니다. 지반 물성치를 다시 평가해서 좀 더 좋아질 여지가 없는 지 검토해 보시기 바랍니다.



장찬수 011-247-8181