SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Tie-cable 설계 해석결과에 대한 고찰[96-194고려개발] 2006-03-31

고려개발(주) 기술연구팀입니다. Serial: 96-194
다름아니라, 약 16m의 성토구조물에 대한 Tie-cable 해석결과에 대한 질문을 드릴려고 합니다.(여기서 Tie-calbe재료는 PC강연선(4ea)으로 대체)
해석결과를 보면 2step(2단설치), 3step(3단설치)에서 Moment가 크게 나오는데 아마도 굴착심도가 깊어서(H-pile이 길어서..) 그런것이 아닌가 싶습니다. 만약 현장에서 시공시에 H-pile을 용접(8m길이 2개)하여 시공한다면, 초기과정의 이런 최대모멘트는 무시해도 되는지요?
아울러 수렴이 안되는 이유가 무엇인지요?
PROJECT 경부고속도로(김천~영동간) 6차로 확장공사 소계교(시점부-원설계)

SOIL 1 토사
1.8 0.9 0 30 3000 0 0
2 풍화암
2.0 1.1 3 35 4500 0 0
3 연암
2.1 1.2 3 38 6000 0 0

PROFILE 1 12.8 1 1
2 14.4 2 2
3 20.0 3 3

VWALL 1 15.9 0.01198 0.000204 2.1E+07 2.0 0.9 0 0


ANCHOR 1 0.8 0.000395 0 23.8 2.0 10 0 0
2 3.1 0.000395 0 23.8 2.0 15 0 0
3 5.4 0.000395 0 23.8 2.0 20 0 0
4 7.4 0.000395 0 23.8 2.0 25 0 0
5 9.2 0.000395 0 23.8 2.0 25 0 0
6 11.0 0.000395 0 23.8 2.0 30 0 0
7 12.7 0.000395 0 23.8 2.0 30 0 0


Division 0.5
solution 0
Output 0

STEP 1 void 15.6
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0
void 1

STEP 2 anchor 7 & fill 12.7
const anchor 7
fill 12.7 2

STEP 3 anchor 6 & fill 11.0
const anchor 6
fill 11.0 2

STEP 4 anchor 5 & fill 9.2
const anchor 5
fill 9.2 2

STEP 5 anchor 4 & fill 7.4
const anchor 4
fill 7.4 2

STEP 6 anchor 3 & fill 5.4
const anchor 3
fill 5.4 2

STEP 7 anchor 2 & fill 3.1
const anchor 2
fill 3.1 2

STEP 8 anchor 1 & fill 0.8
const anchor 1
fill 0.8 2

STEP 9 fill 0.0
fill 0.0 1

STEP 10 depth check and ground settlement
surcharge 2.0
ground settlement
depth check

END

Comment