SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

토압과 관련된 질문입니다.(이장섭 2005-555) 2006-03-31

수고 많으십니다.
두가지 질문이 있어서 질문을 드립니다.
1) Editor에서 앵커 1,2단의 간격이 3.6m , 3,4단 간격 1.8m 일때보다
1,2,3,4단 모든 앵커의 간격이 1.8m 일때가 토압이 크게 발생이 되는데
그 이유가 궁금합니다.

2) 지반조사상의 지하수위가 엄지말뚝 근입장 이하에 있을때 지하수위 입력
은 어떻게 하는지 아래처럼 "주의" 문구가 띄거든요..
바쁘시더라도 빠른 답변 부탁합니다.


---------------------------------------
E C H O O F I N P U T D A T A
-----------------------------------------
PROJECT 전기실 가시설
SOIL 1 매립토
1.7 0.7 0 25 1800 0 0 0
2 풍화토
2 1 0 35 3500 0 0 0
3 풍화암
2.1 1.1 2 35 5000 0 0 0


PROFILE 1 0.5 1 1
2 12.0 2 2
3 21.0 3 3

VWALL 1 14.7 0.008336 0.000133 2.1E+07 1.8 0.6 0 0

ANCHOR 1 1.5 0.0003948 30 8 3.6 30
2 4.0 0.0003948 30 7 3.6 30
3 6.5 0.0003948 30 6 1.8 20
4 9.0 0.0003948 30 6 1.8 20

Division 0.5
Output plus all

step 1 excavation to 2.0
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 50
gwl 21.0
surcharge 1.0
excavation 2.0
output 0 0 0 0 0

step 2 excavation to 2.0 and ANCHOR 1
const ANCHOR 1
exca 2.0

step 3 excavation to 4.5 and ANCHOR 2
const ANCHOR 2
exca 4.5

step 4 excavation to 7.0 and ANCHOR 3
const ANCHOR 3
exca 7.0

STEP 5 excavation to 9.5 and ANCHOR 4
const ANCHOR 4
exca 12.2
insertion check
ground settlement
END
***** WARNING IN WARNING : RANGE OF PARAMETER IN GWL DATA


Comment

작성자 : 비밀번호 :