SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

수정판으로 업그레이드 하세요 2006-03-31

밑의 질문에 대한 답변에서와 같이 해체시의 프로그램에 다소 불합리한 부분이 있어서 수정했습니다. 업그레이드 하시기 바랍니다.



여기에 있는 데이터에 약간 수정하는 것이 좋을 것 같습니다.

첫째로 rankine 토압에서 벽체와의 마찰을 고려해 주는 것이 좋겠습니다.

둘째로 gwl 에서 지하수압의 감소효과를 고려하는 것이 좋겠습니다.



rankine 1.0 0.0 30

gwl 1.5 1.5 0.7



수정된 프로그램으로 실행할 경우 remove strut step 후에 construction step을 두는 것이 좋겠습니다.



지반보다 위쪽 0.3 미터에 설치되는 스트럿이 있을 경우 그 0.3 미터 위를 흙막이 벽 상단 즉 0으로 보고 데이터를 작성하여야 합니다. 처음 그 0.3 미터 부분을 적당한 토사로 채워 졌다고 보고 제일 첫째 스텝에서 그 토사를 제거하면 됩니다.



step 1 void 0.3 m

void 1

step 2 ....



장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :