수정판으로 업그레이드 하세요
2006-03-31
밑의 질문에 대한 답변에서와 같이 해체시의 프로그램에 다소 불합리한 부분이 있어서 수정했습니다. 업그레이드 하시기 바랍니다.
여기에 있는 데이터에 약간 수정하는 것이 좋을 것 같습니다.
첫째로 rankine 토압에서 벽체와의 마찰을 고려해 주는 것이 좋겠습니다.
둘째로 gwl 에서 지하수압의 감소효과를 고려하는 것이 좋겠습니다.
예
rankine 1.0 0.0 30
gwl 1.5 1.5 0.7
수정된 프로그램으로 실행할 경우 remove strut step 후에 construction step을 두는 것이 좋겠습니다.
지반보다 위쪽 0.3 미터에 설치되는 스트럿이 있을 경우 그 0.3 미터 위를 흙막이 벽 상단 즉 0으로 보고 데이터를 작성하여야 합니다. 처음 그 0.3 미터 부분을 적당한 토사로 채워 졌다고 보고 제일 첫째 스텝에서 그 토사를 제거하면 됩니다.
예
step 1 void 0.3 m
void 1
step 2 ....
장찬수