SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

해체시 축력과다 대우건설 2005-560 2006-03-31

대우2005-560
1.void 단위를 0.1m 단위로 할수있도록 부탁드립니다
- 아래의 data를 실행하시고
2.해체시 상부슬래브가 버팀보다 아래에 있으므로 상부슬래브에 축력이 발생할것으로 예상됨
3.해체시 하부슬래브에 축력이 과다하게 발생됨
4.해체시 하부슬래브 타설후,벽체1타설후 등은 콘크리트 타설전보다 모멘트가 저하가 되어야 하는데 혹시 데이터의 오류인지
5.답변에 감사드립니다 즐거운 성탄보내십시요

PROJECT 시공

SOIL 1 매립층
1.3 1.8 0.9 0.0 30 1920
2 충적층(SM)
8.3 1.8 0.9 0.0 33 2400
3 충적층(GM)
11.5 1.9 1.0 0.0 35 3280
4 풍화토
13.1 2.0 1.1 1.5 33 4090
5 풍화암
14.0 2.1 1.2 3.0 33 8600
6 연암
20.0 2.3 1.4 5.0 35 28800

VWALL 1 13.6 0.019100 0.000226 21000000 1.0 1.0 1.0
2 15.4 0.009218 0.000108 21000000 1.6 0.725 0.25 ;H-250x250x9x14

STRUT 1 0.0 0.01348 4.2 2.0 0.0
2 1.8 0.01348 4.2 2.0 0.0
3 4.5 0.01348 4.2 2.0 0.0
4 7.3 0.01348 4.2 2.0 0.0
5 10.0 0.01348 4.2 2.0 0.0

SLAB 1 11.26 0.74 10.0 0
2 4.9 0.60 10.0 0

WALL 1 10.71 11.26 0.6 0
2 7.71 10.71 0.6 0
3 4.9 7.71 0.6 0

DIVISION 0.1
step 1 void 0.30m
void 0.30

STEP 2 excavation to 0.5
rankine 1.0 0.0 0.0
iteration 10 0.1
gwl 1.5 1.5 1
surcharge 1.3
excavation 0.5

STEP 3 strut 1 & exca 2.3
const strut 1
exca 2.3

STEP 4 strut 2 & exca 5.0
const strut 2
exca 5.0

STEP 5 strut 3 & exca 7.8
const strut 3
exca 7.8

STEP 6 strut 4 & exca 10.5
const strut 4
exca 10.5

STEP 7 strut 5 & exca 12.0
const strut 5
exca 12.0
ground settlement
insertion check

STEP 8 CONST SLAB 1, WALL 1 & REMOVE STRUT5
CONST SLAB 1
CONST WALL 1
REMOVE STRUT 5

STEP 9 CONST SLAB -, WALL 2 & REMOVE STRUT4
CONST WALL 2
REMOVE STRUT 4

STEP 10 CONST SLAB 2, WALL 3 & REMOVE STRUT-
CONST WALL 3
CONST SLAB 2

end

Comment

작성자 : 비밀번호 :