해체시 문제점 대우건설 2005-560 2006-03-31

우선 스텝 8 과 스텝 9 에서 스터럿 3, 4 번 해체 순서가 맞지 않는 것 같습니다.

그리고 저번에도 답변시 참고로 말씀 드린 바와같이 굴착하부에서 과도한 변위가 발생하기 때문에 근입장을 조금 늘이는 것이 좋겠으며, 벽체와의 마찰과 지하수압의 감소도 고려하는 것이 좋겠습니다.



장찬수