peck 토압 결과에 대한 문의(경동 2004-497)
2006-03-31
처음부터 peck 토압을 적용했을 경우와 마지막 단계에서 peck check를 했을 경우 두 조건에서의 토압이 서로 상이한데 그 이유가 뭔지 문의드립니다.
(peck check시 토압은 일정 지점에서 굴착상단으로 커짐)
PROJECT 토압검토
UNIT m
SOIL 1 매립
2 1.1 0 32 1500 0 0 0
PROFILE 1 15 1 1
VWALL 1 8.3 0.01198 0.000204 2.1E+07 2 0.6 0.3 0
ANCHOR 1 1 0.0003948 40 3.5 2 20 0 0
Division 0.2
Solution 0
Output 1
Point Plus ALL
STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 10.0 0.01
RANKINE 1.0 0.0
SURCHARGE 1.3
EXCAVATION 1.5
STEP 2 ANCHOR 1 AND EXCAVATION TO 3.8
CONST ANCHOR 1
EXCAVATION 3.8
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK
STEP 3 PECK CHECK
PECK 0.65
END