SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

수렴하지는 않지만 사용 할 수 있는 데이터 입니다. 2006-06-28

본 데이터는 스텝 8 - 11 에서 수렴이 되지 않습니다.

수렴은 되지 않지만 앞뒤 스텝에서 변위 토압 모멘트에 연속성이 있어서 사용 가능한 것으로 생각됩니다.



SOIL 1 매립층

1.9 1 1 33 3500 0 0 0

2 점토층

1.7 0.8 3 25 1500 0 0 0

3 풍화토층

1.9 1 1.5 30 2500 0 0 0

4 풍화암층

2 1.1 5 35 8000 0 0 0

5 연암층

2.2 1.3 8 38 60000 0 0 0

6 보통암층

2.3 1.4 13 40 100000 0 0 0



PROFILE 1 3.4 1 1

2 7.05 2 2

3 11.6 3 3

4 12.75 4 4

5 16.15 5 5

6 30.5 6 6



VWALL 1 29.5 0.008336 0.000133 2.1E+07 1.8 0.6 0.2 0



STRUT 1 1.5 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

2 4 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

3 6 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

4 8.5 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

5 11.6 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

6 15.2 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

7 19.2 0.02396 24.1 4 5 0 0 0

8 23.2 0.02396 24.1 4 5 0 0 0





SLAB 1 26.4 1.4 23.7 0

2 19.7 0.2 23.7 0

3 16.1 0.2 23.7 0

4 12.5 0.2 23.7 0

5 8.9 0.2 23.7 0

6 5.08 0.2 23.7 0

7 0.45 0.2 23.7 0



WALL 1 22.9 26.4 0.8 0

2 19.7 22.9 0.8 0

3 16.1 19.7 0.8 0

4 12.5 16.1 0.8 0

5 8.9 12.5 0.8 0

6 5.08 8.9 0.8 0

7 1.45 5.08 0.8 0

8 0.45 1.45 0.8 0



Division 0.1

Solution 0

Output 0



STEP 1 EXCAVATION TO 2.0

ITERATION 15 0.01

RANKINE 1.0 0.0 50

LOAD 0.0 17 7.5 34 7.5

SURCHARGE 1.5

EXCA 2.0



STEP 2 CONST STRUT 1 & EXCAVATION TO 4.5

CONST STRUT 1

EXCA 4.5



STEP 3 CONST STRUT 2 & EXCAVATION TO 6.5

CONST STRUT 2

EXCA 6.5



STEP 4 CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 9.0

CONST STRUT 3

EXCA 9.0



STEP 5 CONST STRUT 4 & EXCAVATION TO 12.1

CONST STRUT 4

EXCA 12.1



STEP 6 CONST STRUT 5 & EXCAVATION TO 15.7

CONST STRUT 5

EXCA 15.7



STEP 7 CONST STRUT 6 & EXCAVATION TO 19.7

CONST STRUT 6

EXCA 19.7



STEP 8 CONST STRUT 7 & EXCAVATION TO 23.7

CONST STRUT 7

EXCA 23.7



STEP 9 CONST STRUT 8 & EXCAVATION TO 25.5

CONST STRUT 8

EXCA 25.5



STEP 10 EXCAVATION TO 28.0

EXCA 28.0

DEPTH CHECK

GROUND SETTLEMENT



STEP 11 CONST SLAB 1 & WALL 1 & REMOVE

CONST SLAB 1

CONST WALL 1

REMOVE STRUT 8



STEP 12 CONST SLAB 2 & WALL 2 & REMOVE

CONST WALL 2

CONST SLAB 2

REMOVE STRUT 7



STEP 13 CONST SLAB 3 & WALL 3 & REMOVE

CONST WALL 3

CONST SLAB 3

REMOVE STRUT 6



STEP 14 CONST SLAB 4 & WALL 4 & REMOVE

CONST WALL 4

CONST SLAB 4

REMOVE STRUT 5



STEP 15 CONST SLAB 5 & WALL 5 & REMOVE

CONST WALL 5

CONST SLAB 5

REMOVE STRUT 4



STEP 16 CONST SLAB 6 & WALL 6 & REMOVE

REMOVE STRUT 3

CONST WALL 6

CONST SLAB 6



STEP 17 CONST WALL 7 & REMOVE STRUT 2

REMOVE STRUT 2

CONST WALL 7



STEP 18 CONST SLAB 1 & WALL 8 & REMOVE

REMOVE STRUT 1

CONST WALL 8

CONST SLAB 7



STEP 19 LONG TERM CHECK

RANKINE 0.5 0.5



END







>> 임병탁 님이 쓰신 내용 <<

:

:

:

: 오류에 의미가 무엇인지 잘 모르겠습니다..

:

Comment

작성자 : 비밀번호 :