DATA 입력시 코너스트럿 및 raker 길이 문의
2020-02-04
아이에스이엔씨(주) : 2013-739
안녕하세요. 아이에스이엔씨 전용현입니다.
STRUT DATA 작성시에 변위가 0인지점을 굴착폭의 1/2로 보고 길이 입력시 1/2 L 을 입력하는데
사보강 스트럿(코너스트럿)이나 RAKER의 경우는 전체 길이를 입력하는건가요? 그 이유도 함께 알려주세요.
또한 스트럿의 길이 입력시에 잭(JACK)의 길이를 포함하는게 맞는건지도 궁금합니다.
Comment
작성자 :
비밀번호 :
위의글
[답글]
raker 문의
2020-02-04
아랫글
[답글]
DATA 입력시 코너스트럿 및 raker 길이 문의
2020-02-04
수 정
삭 제
답 변
목록