질문1. 원형 수직구 시트파일입니다.

         같은 조건하에 WATER PRESSURE를 넣는것과 안넣은것과 차이가 납니다.

        지하수위는 0으로 주었습니다.(만수위)

         WATER PRESSURE를 넣으면 안전하다고 결과치가 나오고

         WATER PRESSURE를 넣지 않으면 휨응력에서 N.G가 나는대요

         수압을 넣으면 되려 안전하지 않다고 나와야 되는것 아닌가요? 이해가 잘 되질 않습니다.

질문2. 밑에 질문에서 알려주신

         <만약 직경 2 미터의 원통구조라면 축대칭으로 해석하는 것이 좋습니다>

         축대칭으로 해석하려면 어떻게 해야되는지 이해가..

         원형수직구라 링웨일로 스트럿을 대는 구조입니다만..