최종 굴착후 구조물 설치 또는 되메우기 관련 문의드립니다. 2021-05-13

안녕하세요. ()거벽이엔씨 장동민 과장입니다.

Serial No. 98-305

Ver. W6.54 입니다.

 

규모가 큰 구조물 설치를 위해 벽체 SHEET-PILE-400x170, 간격 2.70m으로 2H-350 버팀대,

1~5H-350 띠장, 62H-350 띠장 설치 적용 구조검토 중입니다.

최종 굴착후 되메우기시,

1. slab, wall 명령어로 구조물만 설치하는 경우

2. fill 명령어로 되메우기만 하는 경우

3. 구조물설치+토사되메우기하는 경우,

3가지의 벽체 전단력, 휨모멘트가 크게 차이가 있어 문의드립니다.

구조물 벽체와 SHEET-PILE 사이 1.5m의 되메우기 공간이 있어,

3번의 경우로 step을 적용하니 두가지 방법(1번 계산값 =2번 계산값)보다 전단력, 휨모멘트가 매우 증가합니다.

메뉴얼 참고시 1번의 경우로 예제가 되어있는데,

3번의경우가 현장과 가장 흡사한 step인 듯한데 1번의 경우가 맞는건지,

어떻게 적용해야하는지 문의 드립니다.

Comment