안녕하세요. (주)거벽이엔씨 장동민 과장입니다.
Serial No. 98-305
Ver. w7.51 입니다.
1. gap/egap 명령어는 Ver. w5.73 에 수정된 듯 한데, 이번에 보내주신 Ver. w7.51 에서 계산 방법이 다시 수정된 것인지요.
(Ver. w6.54(w6.82)와 비교시, 스텝 8 이후부터 지보공 반력 계산값이 매우 다릅니다.)
=> ver 6.54 에 비하여 ver7.51은 몇가지 개선을 했습니다.
1) 6.54 에서 FILL 명령은 되메우기 과정에서 입력하는 명령이 아니고 공사 초기 VOID 로 제거한 지반을 다시 채울때 쓰는 명령어라 되메우기 과정에서 적용하는데 무리가 있었습니다.
7.51 에서는 FILL 명령을 되메우기 할 때도 적용할 수 있도록 개선을 했습니다. 따라서 6.54와 비교하면 차이가 납니다. 6.54 에서는 FILL 명령을 빼고 const slab, const wall 명령만 사용하면 7.51과 비슷한 결과가 됩니다.
2) 지하수압을 자동침투수압 조정옵션 2 또는 3으로 하면 ver 6.54이전의 경우 지하수위가 없을 때보다 (토압+수압)이 더 작게 나올수 있습니다. 7.51 에서는 이러한 모순된 점을 개선하여 지하수위가 있을 때가 항상 같거나 크게 나오도록 했습니다. NOLESS 명령어 참조, 굳이 6.54 와 같은 결과가 나오는지 비교해 보려면 NOLESS 1 명령을 첫번째 스텝에 입력하면 됩니다. 개선되기 전의 방법으로 계산합니다.
STEP 1 excavation to 1.40
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 10
excavation 1.40
gwl 3.00 0 0 3
gap 1.50
egap 17600
noless 1
2. 터파기 스텝에서(1~8) Ver. w6.54(w6.82) 에서와 w7.51 의 계산값 중 스텝별 Dini(스트럿 초기변위) 값,
지보공 계산반력이 상이하고, 주동토압 계산 방법이 상이하여 근입장 체크 값이 다르게 나오는데,
이것 또한 버전 수정에 따른 것인지요.
위 1 번에서 답변한 내용만큼 차이가 납니다.
3. 경고문구 '경고 : 슬래브로 지지되지 않은 켄티레버 벽체 높이 너무 높음, 벽체 구조안전 체크 필요함.' 의 경우,
sunex 프로그램 상에 다른 검토 방식이 존재하는지, 구조부(건축)에서 구조물 벽체에 대한 검토를 따로 의뢰해야 하는지요.
건축부분에서 별도로 검토를 해야 합니다.
참고 :
1) 해체과정에서 변위나 부재력의 변화를 보려면 step 을 분리 하는 것이 좋습니다.
분리전
STEP 8 const slab & wall & const fill
const slab 1
const wall 1
fill 0 0 10.60 6
remove strut 6