SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

프로그램 업그레이드에 따른 계산값 차이에 대한 문의[(주)보운이피씨 , sunex2022-953] 2022-06-15

===================== 원글 내용 ====================

그 동안 써넥스 프로그램의 버전이 업그레이드 됨에 따라 이전 버전과 결과값 차이가 조금씩 나는 경우가 있음을 알고 있지만

이번에 첨부해 드린 자료는 그 차이가 너무 커서 이에 대한 문의를 드리려고 합니다

당초 6.62버전으로 설계를 진행했었고 결과는 정상적인 범주에서 도출되었습니다.

이번에 7.72버전으로 데이터 그대로 계산한 결과 굴착 시작부터 근입장이 부족하여 근입 선단에 변위가 크게 발생하는 그림이 나오고 있습니다.

연약지반에서 근입이 부족하여 근입 선단에서 변위가 발생하는 그림 자체가 이상할 것은 없으나

이전버전과의 차이가 너무 심하여 버전이 업그레이드 되면서 어느부분이 바뀌었기에 이런 계산차이가 나는지에 대하여 답변을 부탁드립니다.


=> 답변

본 데이터에서는 지하수압을 감소시키는 옵션 3 이 사용되었습니다.

      gwl 0.2 0.2 10.0 3 <= 맨 마지막 3 이 옵션입니다.

지하수압이 감소되어 변위도 감소되지만 지하수위가 없을 때 보다 변위가 작은 것은 상식적으로 맞지 않습니다.

그래서 최신버전에서는 지하수위가 감소되었더라도 지하수위가 없는 경우 보다는 변위가 더 작아지지 않게

   NOLESS 0 명령문이 추가 되었습니다.

6.62 에는 이 기능이 없기 때문에 지하수위가 감소된 부분에는 rsub 자리에 rsat 를 입력을 수동으로 입력해서 해결 할 수 있으나 많이 복잡합니다.

7.72 버전에서 NOLESS 1 로 입력하면 NOLESS 체크를 하지 않으므로 6.62 결과와 같이 나옵니다.


6.62 버전 결과와 7.72 결과를 비교했을 때 이 현장의 경우 내부마찰각은 0 이고 점착력만 있는 지반이라 7.72 버전의 변위가 너무 크게 나왔습니다.

그래서 NOLESS 체크에서 한가지 조건을 추가하였습니다.

   당초조건  (토압 rsub + 수압) 은  토압 rt 의 결과보다 변위가 작지 않아야 한다. 즉 지하수위가 없을 때보다 변위가 커야 한다 입니다.

   추가조건 그러나 (토압 rsub + 정수압) 보다 변위가 커서는 안된다.

6.82 버전 변위를 크기 순으로 나열해 보면

    지하수가 없을 때 < 지하수 감소옵션 사용했을 때 <= 변위크기가 상식과 반대로 되어 있습니다.

7.72 버전에서

   감소된 수압 > 정수압 > 지하수위가 없을 때 <= 지하수위가 없을 때 보다는 변위가 작지만 정수압이 작용할 때와는 반대로 되어 있습니다.

7.72 보완후

   정수압 > 감소된 수압 > 지하수위가 없을 때 <= 변위의 크기가 바로 되어 있습니다.

새로 보완한 프로그램을 보내 드립니다.


참고 

1. 첫번째 스텝에서 

      gwl 0.2 0.2 10.0 3  <= 지하수위를 주동측 0.2 수동측 0.2 로 입력하면 그 수텝에서 굴착을 1.96 까지 해도 수동측 수위가 떨어지지 않습니다.

     그 다음 스텝부터는 자동으로 떨어 집니다.

      gwl 0.2 0.0 10.0 3  또는 gwl 0.2 1.96  10.0 3 으로 입력을 해야 합니다. 

2. 이 데이터의 경우 감소된 수압이 작용하고 있지만 수위가 없는 경우를 해석해 보면 수위가 없는 경우보다 변위가 더 작게 생기고 토압도 더 작게 생기는 모순이 있습니다. 앞에서 설명드린 바와 같습니다.

이 현장의 경우 흙막이 벽체가 H 형강으로써 투수성 벽체이기 때문에 실제로 작용하는 수압은 GWL옵션으로 감소시킨 수압보다 더 작은 수압이 올 것으로 예상되기 때문에 앞애서 설명드린 모순이 생기지는 않으리라 보입니다.

만약 차수성 벽체라면 위험할 수도 있기 때문에 주의가 필요합니다.


3. 지하수압 오토 옵션은 지반의 투수계수가 동일 할 때의 예 입니다. 실제로 지반에서는 상부는 물이 잘 빠지고 아래는 물이 잘 빠지지 않는 경향이 있습니다.

이럴 경우  오토옵션에 의한 수압은 과소하게 산정 될 수가 있습니다.

최신버전에 포함되어 있는 침투류 해석을 이용하는 것이 좋습니다. sunex. 에서 메뉴얼 보기 => 침투류 해석에 의한 WATER PRESSURE 입력방법.pdf 파일을 열어보고 따라하면 됩니다.


    

  







Comment