수고가 많으십니다.
부재설계시 rankine 토압으로 계산된 각 굴착단계별 부재력의 최대치 peck 토압적용시의 최대 부재력 중 큰 부재력에
안정하도록 설계합니다.
RANKIN 검토 후 PECK 체크시 축력이 과대하게 증가하여 부재력에서 문제가 발생됩니다. INPUT 접근 방법에 문제가 있는지 확인
부탁 드립니다.
또한, INPUT DATA RANKINE 1 0 66.6 0 0 여기서, friction의 경우 도로교 기준으로 33.3, 콘크리트 시방서 기줌으로 66.6 으로 산정됩니다.
어느 시방으로 접근하는 것은 현장 조건 및 엔지니어 판단으로 하겠지만 당 현장의 경우 합리적인 접근에 대하여 고견 주시면 참조 하도록
하겠습니다.
감사합니다.
답변 => 두번째 토층이 내부마찰각은 0 이고 점착력이 50 인 점토층으로써 모래층에 대한 PECK 토압을 적용하면 토압이 과다하게 산정됩니다.
PECK 토압에서 토압계수 = 0.65 x Ka 입니다.
이 식으로 두번째 점토층의 토압계수를 구해보면 k = 0.65 x 1.0 = 0.65 가 됩니다.
이 값은 KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준 그림 1.3-2 에 있는 0.2 ~ 0.5 에 비하여 큰 값이 됩니다.
이렇게 모래층과 점토층이 같이 있는 경우는 각 층별 토압계수를 직접입력하는 PECK1 토압을 적용하는 것이 좋습니다.
PECK1 에서는 각 지반별로 토압계수 k1 , k2, k3 . . . 를 입력하는데 예를 들면
첫번째 토층 모래층의 토압계수 k1 = 0.65 x ka = 0.65 x 0.3 => 0.195 (주동토압계수 ka = 0.3 이라고 가정하면)
두번쩨 토층 점토층의 토압계수 k2 = 0.375 (그림 1.3-2 에서 중간정도 점성지반이라고 가정하면)
세번째 토층 모래층의 토압계수 k3 = 0.65 x 0.3 => 0.195 (주동토압계수 = 0.3 이라고 가정하면)
.
.
이렇게 각 토층별로 토압계수를 구하여 입력하면 됩니다.
PECK1 0.195 0.75 0.25 0 0 0.375 0.195 . . . . . .
벽과의 마찰에 대해서는 매뉴얼 p 2-25 Coulomb 토압 부분을 참고 하시기 바랍니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수