SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

레이커2단 해체시 지표면 토압증가 관련 2022-12-05

===================== 원글 내용 ====================

회사명:(주)태암엔지니어링

시리얼 No:2020-860

수고 많으십니다. 

첨부단면과 같이 레이커 3단으로 계획한 단면입니다.

검토 결과 2단 레이커를 해체시 지표면에서 토압이 과하게 증가하는걸 확인했습니다.

상재하중이나 slope를 삭제하여도 토압의 감소가 미약한 걸로 확인되는데

확인 부탁드리겠습니다.


=> 지표면에서 토압이 증가되는 것은 그 부분의 벽체기 베면으로 들어가기 때문입니다. 손 바닥으로 벽을 세게 밀면 벽도 그 만큼 손을 향해서 반력이 생기는 것 과 마찬가지 이유 입니다.

왜 지표면 부분이 배면측으로 밀려 들어가는지는 1단 지보공이 설치되어 있는 상태에서 2단지보공을 해체를 하면 1단 지보공이 지랫데의 받침대 역할을 하고 그 아래 부분은 지보공이 해체 되었기 때문에 굴착측으로 변위가 일어나고 1단의 상부는 배면측으로 밀려 들어가기 때문에 그렇습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :