코너스트러트 축력에 대해 2022-12-08

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요. 유한회사 에스씨 입니다. 2022-959 

앵커로 설계가 되어 있으며 구석 부분만 코너스트러트가 들어가는 형태입니다.

첨부 파일처럼 해석하면

코너버팀대 설계에서 sunex 해석결과 최대축력 MaxN=0kN으로 나와서 N.G로 나옵니다.

이 경우 아래와 같이 step에서 별도로 construction strut를 넣어줘야 하는 것인지요.


STEP  1  Excav 1.5

      EXCAVATION 1.5

      GWL 5.2 5.2 0 0

      RANKINE 0 0 0 0 0 0 0

      SURCHARGE 13 0

STEP  2  Anchor1

      CONSTRUCTION ANCHOR 1

STEP  3  Strut1

      CONSTRUCTION Strut 1

STEP  4  Excav 4.5

      EXCAVATION 4.5

      GWL 5.2 5.2 0 0

그렇게 해 보았는데 그렇게 하면 과도하게 축력과 변위가 산정되구요.
아니면 앵커를 제외하고 스트러트만 입력해서 코너 스트러트로 부재설계에서 입력해야 되는것인지 여쭙니다.

=> 두개의 파일로 해석을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 

앵커만 또 코너 스트럿만 이렇게 두개 파일