SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

중간정도 점성지반에서의 PECK토압 적용 2022-12-13


===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요. 이화기술단(S/N:98-272) 배재형차장입니다.


1) 가시설흙막이 기준 그림1.3-1을 보면 중간정도 점성지반에서의 PECK 토압계수의 산정방식이 비배수전단강도를 이용해서 구하도록 되어 있는데

프로그램상에서는 어떻게 적용해야하는지 알고싶습니다.


2) 가시설흙막이 기준 그림1.3-1에서 (C)단단한점성지반과 그림1.3-2의 (B)중간정도의 점성지반, (C)단단한 점성지반의 경우 토압계수가 생략되어 있는데

이 경우는 내부마찰각Φ=0인 경우로 보고 토압계수를 1로 계산한것이라 보고 프로그램 적용 시 그림에 나와있는 감소계수만 적용하면 되는건지 궁금합니다.

(프로그램 내에서는 ka·γ·h에 곱하는 계수라 나와 있으나 기준내의 그림에서는 ka값이 없는 상태로 있어 앞의 계수만 적용해도 되는건지??)


늦게나마 이제 프로그램을 배우는 단계라 지식이 짧아 기초적인것을 물어보것일수도 있지만 양해바라며 답변부탁드립니다.


=> 답변

설계기준 그림1.3-1 과 1.3-2 를 통털어서 토압계산 방법은 두가지로 설명할 수 있습니다.

PECK1   p = k x Ka x r h   <= 본래의 토압계수에 새로 입력하는 계수 K (예 6.65) 를 곱합니다. Ka 가 0.3 이라면 전체 토압계수는

                  0.65 x 0.3 = 0.195 정도가 됩니다.

PECK2    p = K1 x r h  <= 본래의 토압계수를 곱하지 않습니다. K1 = 0.25 에서 0. 5 범위입니다.


그림 1.3-1 중간정도의 점성지반의 경우 비배수 전단강도로 부터 토압계수 Ka 를 구하여 PECK1 에서 0.65 대신 입력하면 됩니다. 본래 가지고 있던 Ka = 1.0 이나까 사용자가 입력한 Ka 가 사용됩니다.


(참고 그림 1.3-2  첫번째 그림 모래지반에서 0.25 r h Ka 라고 Ka 가 곱해 져 있는데 이것은 오류 입니다. 인터넷에서 원전을 찾아 보시면 알 수 있습니다.)

토질및기초기술사 공학박사 장찬수