가시설해체 및 건축벽체(wall) 설치시 sunex 산출결과 문의 2023-06-12

안녕하세요.


sunex를 오랜기간 이용하면서 궁금했던 사항인데요.

가시설 지보 해체 및 건축벽체 시공시 문의를 드립니다.


건축벽체가 상하부 슬래브 양단 지지조건 또는 끊어치기시 하부 슬래브 켄틸레버 지지조건 상태에서 건축벽체(wall)가 설치되는데요.

wall이 설치된 구간에서 흙막이벽체(예를 들어 cip 등)에 발생되는 변위와 토압은  sunex 프로그램에서 

주동토압이 아닌 정지토압 (wall에 의해 충분히 변위가 억제된다는 조건에서)측으로 자동변환되는 것이 맞는지 문의드립니다.


아울러 wall의 양단지지 또는 켄틸레버 지지상태에서  

이때 흙막이벽체에 산출된 모멘트와 전단력은 건축벽체(wall)에서 분담이 되는 것인지요?

(즉,  건축벽체가 무분담(0%),  일부분담(1~99%) 또는 전부분담 (100%, 건축벽체가 전부 부담) 중에서 어디에 해당되는 것인지요)   


그리고 만약 sunex는 건축벽체가 분담되는 않는 상태로 계산된다면,  

계산된 흙막이벽체의 모멘트 및 전단력이 실제보다 크게 산정될 수도 있는것 아닌지요? 

(즉 wall 설치부분의 모멘트 및 전단력은 무시하고 설치되지 않은 부분만 검토하는 조건)

 

그리고 상기와 같이 sunex 프로그램 특성을 고려해서 

건축구조에서 wall 설계시 추가적으로 고려해야 할 사항이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다. 