사보 볼트검토관련 문의드립니다. 2023-06-16

태암엔지니어링 2020-0860

안녕하세요, 태암 정순호입니다.


1) KDS 21 30 00에 고장력볼트 F10T의 허용전단응력 기준이 제시되지 않아 SUNEX 부재설계 도움말에 제시된 KR C-09060을 확인해보니 F10T 허용전단응력은 표9가 아닌 표14인듯하여 수정반영해주시면 좋을듯합니다. 

2) SUNEX 볼트검토시에 가시설 할증계수 1.5를 고려해 검토되나, 재사용볼트 고려하여 0.9 감소계수는 적용할수 없는지 궁금합니다.  