사보 볼트검토관련 문의드립니다. 2023-06-16

===================== 원글 내용 ====================

태암엔지니어링 2020-0860
안녕하세요, 태암 정순호입니다.

1) KDS 21 30 00에 고장력볼트 F10T의 허용전단응력 기준이 제시되지 않아 SUNEX 부재설계 도움말에 제시된 KR C-09060을 확인해보니 F10T 허용전단응력은 표9가 아닌 표14인듯하여 수정반영해주시면 좋을듯합니다. 


=> 답변

그렇게 수정해 두겠습니다. 체크해 주셔서 감사드립니다.


2) SUNEX 볼트검토시에 가시설 할증계수 1.5를 고려해 검토되나, 재사용볼트 고려하여 0.9 감소계수는 적용할수 없는지 궁금합니다.  

=>보통 볼트는 재사용하지 않는 것으로 보지 않나요 ?

만약 재사용한다면 허용전단강도 입력치에 0.9 를 곱해서 입력하면 됩니다.  190 일 경우 190 x 0.9 = 171 로 입력해주면 될 것 같습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



  • 정순호 2023-06-17 20:07:27 추천수 : 0
    2)번 문의관련하여는 디자인설계내에 볼트 고재적용 0.9를 고려할 수있는 옵션이 있으면 좋을듯 해서 여쭤봤습니다. (사용하지 않아야 하는게 원칙이나, 현장에서 재사용볼트도 사용한다고 알고 있어 고려할 수 옵션이 있으면 좋겠습니다.ㅎㅎ)