연일 계속되는 업무에 노고가 많으십니다.
다름이 아니라 서넥스 부재설계시 런타임오류가 계속발생하는데 원인을 찾지 못하겠습니다..
파일 올려드리니 검토 부탁드립니다.
PS. 서넥스 버전은 Ver W7.75 사용중입니다..
=> 답변
데이터 파일의 마지막에 있는 강재의 허용응력에 대한 데이터는 5 줄로 되어 있어야 합니다.
'강재의허용인장력 All H Pipe CIP SCW Sheet 강재흙막이판 Mpile
SSTEEL 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 180 160(신) 160(신)
SSTEELST 160(신) 1-50 160(신)
SSTEELWA 160(신) 1-50 160(신)
SSTEELBOK 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신)
그런데 이 데이터에서에서는 3 ~ 5 줄이 합쳐져서 전체적으로 3 줄로 되어 있습니다.
이렇게 분리를 해서 5 줄로 만들어 주면 됩니다.