회사 : (주)새길이엔시
시리얼넘버 : sunex2008-635
1. CIP 강도설계법 적용
구조물 기초설계기준, KDS 기준에 지하연속벽과 같은 강성벽체는 강도설계법 적용에 대한 언급이 있습니다.
CIP 강도설계법 적용에 관한 타근거가 있을까요?
=> 답변
현재 국가 설계기준 (KDS) 에는 철근콘크리트 설계방법에 강도 설계법 밖에 없습니다.
콘크리트구조 설계(강도설계법) 14 20 00 :2022
2. 보정하중계수 가설 할증률 1.5 근거
구조물 기초설계기준, KDS에 허용응력 부재검토시 가설 할증률 적용으로 알고 있습니다.
이것 또한 어떤 근거인지 궁금합니다.
=> 답변
가설흙막이 설계기준에 있습니다. 허용응력값에 대한 가설할증율인데 강도설계법에도 원용해서 쓰고 있습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수