안녕하세요?
미림엔지니어링 박수근 입니다.
sunex 디자인 계산서 산출 中
띠장에 작용하는 하중이 흙막이 벽에 작용하는 토압에 대한 지점 반력으로 검토하는 기능이 있는지 문의 드립니다.
대부분 구조계산시 축력 과 최대 재킹력을 비교해 큰 값으로
각도를 곱해 수평분력을 산출한뒤 휨모멘트를 산출하는것으로 알고 있는데
토압 지점 반력으로 구하라는 국토청의견이 나와서 질의드립니다.
=> 답변
심의위원께서 지적하신대로 띠장에 대한 반력으로 검토가 되어 있습니다. 다만 중간과정이 생략이 되어 있습니다.
===== 현재 출력내용 (띠장의 반력을 구하는 과정 생략)
[2] 최대모멘트 및 전단력
(1) 수평방향
수평분력 Ph = 최대축력 x COS(각도) = 345.6 x COS(35) = 283.1 kN
le = 띠장의 유효지간 = 앵커의 간격 1.2 m
앵커띠장의 휨모멘트 계산방법 등분포하중 + 단순보
1 x Ph x Le 1 x 283.1 x 1.2
▶ MmaxH = ─────── = ───────── = 42.5 kN m
8 8
===== 띠장의 반력을 구하는 중간과정을 생략하지 않았을 경우
수평분력 Ph = 최대축력 x COS(각도) = 345.6 x COS(35) = 283.1 kN
le = 띠장의 유효지간 = 앵커의 간격 1.2 m
wh = Ph / Le = 283.1 / 1.2 = 235.9 kN/m (앵커하중이 작용할 때 띠장에 생기는 등분포 반력)
앵커띠장의 휨모멘트 계산방법 등분포하중 + 단순보
1 x wh x Le^2 1 x 235.9 x 1.2 ^2
▶ MmaxH = ─────── = ────────── = 42.5 kN m
8 8
띠장의 중간반력을 구하는 과정을 생략하지 않았을 때도 똑 같은 결과가 나옵니다. wh 를 구할 때 Le로 나누는 과정이 있으며 모멘트를 구할 때 Le의 제곱을 곱하기 때문에 같은 결과가 됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수