이 부분에 대하여 레이커 버팀대를 받치는 띠장에 대하여 다시 검토를 하고 있습니다.
직선 버팀대를 받치는 띠장에 대해서는 보완이 되어 있는데 레이커 띠장에 대해서도 보완을 하려고 합니다.
시간이 좀 걸릴 것 같아서 중간 답변글 올립니다.
===================== 원글 내용 ====================
안녕하세요 세츠이엔지에 이용희 차장이라고 합니다.
써넥스 검토자료에 대해 몇가지 질의 드립니다.. 현재 사용중인 버전은 7.83입니다.
- 띠장 압축+휨 보강시 설계요약 및 단계별 부재계산비교표 상에 발생 허용치가 0으로 나오게 되므로 관련해서 검토부서에서 질의가 나오고있습니다 (첨부된 pdf 확인부탁드립니다.)
1) 띠장의 압축+흼 보강시 띠장을 흙막이 벽체에 용접하여 축방향력을 흙막이 벽이 부담하게된다고 하셨는데,
그럼 띠장에서 받는 압축응력값이 0Mpa인게 맞는것이지 궁금합니다.
2) 압축응력 보강방법에 대한 이론적인 자세한 설명이 있는지 궁금합니다.. 검토부서에 설명을 드려야합니다..