띠장에 작용하는 축력을 흙막이 벽에 전달하기 위하여 용접을 했을 때 ;축방향력 전체가 흙막이 벽에 전달되는 것으로 보고 띠장에는 축방향력이 작용하지 않는 것으로 하였으나 (0) 보완을 하였습니다.
축방향력이 흙막이 벽에 전달되면서 계속해서 누적은 되지 않으나 한개의 버팀대 스팬에 대한 것은 띠장이 받아야 하는 것으로 보완을 했습니다.
일반 직선 버팀대 띠장은 이전부터 이렇게 보완을 했으며, 이번에 레이커 띠장도 보완을 했습니다.
===================== 원글 내용 ====================
이 부분에 대하여 레이커 버팀대를 받치는 띠장에 대하여 다시 검토를 하고 있습니다.
직선 버팀대를 받치는 띠장에 대해서는 보완이 되어 있는데 레이커 띠장에 대해서도 보완을 하려고 합니다.
시간이 좀 걸릴 것 같아서 중간 답변글 올립니다.
===================== 원글 내용 ====================
안녕하세요 세츠이엔지에 이용희 차장이라고 합니다.
써넥스 검토자료에 대해 몇가지 질의 드립니다.. 현재 사용중인 버전은 7.83입니다.
- 띠장 압축+휨 보강시 설계요약 및 단계별 부재계산비교표 상에 발생 허용치가 0으로 나오게 되므로 관련해서 검토부서에서 질의가 나오고있습니다 (첨부된 pdf 확인부탁드립니다.)
1) 띠장의 압축+흼 보강시 띠장을 흙막이 벽체에 용접하여 축방향력을 흙막이 벽이 부담하게된다고 하셨는데,
그럼 띠장에서 받는 압축응력값이 0Mpa인게 맞는것이지 궁금합니다.
2) 압축응력 보강방법에 대한 이론적인 자세한 설명이 있는지 궁금합니다.. 검토부서에 설명을 드려야합니다..